如何判断气动插板门就地开关状态,气动插板门故障就地如何处理?
正确答案:
1、DCS上显示红色为开状态,绿色为关状态,密封风量变大为开,变小为关;
2、观察就地控制柜开关指示灯;
3、打开气动插板门上部盖板,确认插板已被拉出或推进。
气动插板门故障,首先去就地控制柜开启看是否成功,然后检查插板门气源是否正常,压缩空气软管有无脱落、漏气现象,及时联系热控专业处理;若是由于积煤将插板门压实或插板门卡死,应联系检修用手动链条葫芦将其拉出,再开关试验几次确认其动作正常。
