发电机—变压器组运行中,造成过励磁原因有哪些?
正确答案:
造成过励磁的原因有以下几方面。
(1)发电机—变压器组与系统并列前,由于误操作,误加大励磁电流引起。
(2)发电机启动中,转子在低速预热时,误将电压升至额定值,则因发电机变压器低频运行而造成过励磁。
(3)切除发电机中,发电机解列减速,若灭磁开关拒动,使发电机遭受低频引起过励磁,
(4)发电机—变压器组出口断路器跳开后,若自动励磁调节器退出或失灵,则电压与频率均会升高,但因频率升高慢而引起过励磁,即使正常甩负荷,由于电压上升快,频率上升慢(惯性不一样),也可能使变压器过励磁。
(5)系统正常运行时频率降低也会引起。
