某三相高压电力用户,其三相负荷对称,在对其三相三线计量装置进行校试后,发现w相电流短路片未打开,其TV变比为10kV/100V,TA变比为50/5A,故障运行期间有功表走了20个字,试求应追补的电量(故障期间平均功率因数为0.88)。