XX装置L100炉,被加热物料为润滑油抽出液,炉管规格ф127*8~ф217*12,炉管材质20#钢管,常温许用应力130MPa,220℃工作温度下110MPa。加热炉设计工作压力:入口0.28MPa、出口0.6MPa;设计工作温度入口80℃、出口220℃。随装置停工检修,需要进行加热炉常规水压试验,编制加热炉试压方案。
正确答案:
XX装置L100炉试压方案
1、试验压力计算
试验压力Ps=1.25P[σ]/[σ]t=0.89MPa
2、准备试压盲板
3、管道系统压力试验前检查
4、水压试验步骤
水压试验时,应首先打开试压系统内各高点放空阀,系统上水应缓慢进行,待系统水上满后,气体排放干净,关闭各高点放空,开始升压。系统升压缓慢进行,升至试验压力时,稳压30min,对所有焊缝和连接部位等进行全面检查,并填写试验记录。
压力试验曲线见下图:
水压合格标准:①受压元件及其炉管系统无异常响声,无残余变形;②炉管及弯头等表面、焊口、胀口上没有水珠、水雾和渗水痕迹;③阀门盘根、丝堵、大盖、法兰等密封处无渗漏。④稳压30min,压力不降。
当试验过程中发现泄漏,不得带压处理。消除缺陷后,重新进行压力试验。
试验合格后拆除盲板并更换合格垫片,必须立即将水放净,先用蒸汽将炉管内的水吹尽、压缩空气吹干,然后充氮气保护。
1、试验压力计算
