如果两台变压器并列运行短路电压不一致会出现哪些后果?
正确答案:
(1)由于并列变压器的负荷分配与变压器的短路电压成反比,如果两台变压器的短路电压不等,则变压器所带负荷不能按变压器容量的比例分配;
(2)短路电压小的变压器满载时,短路电压大的变压器欠载,因此规定其短路电压值相差不应超过±10%;
(3)运行规程规定:两台并列运行变压器的容量不宜超过3:1,这是因为不同容量的变压器短路电压值相差较大。
(2)短路电压小的变压器满载时,短路电压大的变压器欠载,因此规定其短路电压值相差不应超过±10%;
(3)运行规程规定:两台并列运行变压器的容量不宜超过3:1,这是因为不同容量的变压器短路电压值相差较大。
答案解析:有