某井基本数据如下: ① 井口防喷器:2FZ18—21,全封、半封各一个,现场试压15MPa ② 射孔施工:用密度1.20g/cm3的泥浆压井进行电缆射孔,目的是射开井段2450~2460米的产层,预计地层压力35MPa ③ 井喷失控着火经过: 0:30 射孔。 0:40 起出电缆和射孔工具,无溢流显示 0:55 开井观察,井口有硫化氢味。 1:00 井口有外溢。 1:05 井口外溢量增大测得溢流量1.2m3。 1:10 关井,套压9 MPa,全封闸板前部微刺。 1:15 套压12 MPa,全封闸板刺漏严重 1:20 放喷,因两条放喷管线内被冻结,放喷失败。 1:25 开井抢装简易井口未成,泥浆喷完后喷出油气混合物,喷高大约30米 1:27 着火,喷出的高速液流冲坏井架灯造成。 1:30 井架烧塌。 请分析井喷失控着火原因。
正确答案:(1)井口防喷器没有按标准和要求试压。
(2)按预计地层压力40MPa折算平衡地层泥浆密度为1.46g/cm3,现使用1.20g/cm3的泥浆射孔后不能平衡地层压力 。
(3)射孔前没检查防喷设备是否灵活好用。本井放喷管线冻结无法排液致使造成井喷失控的发生。
(4)现场没检测硫化氢的浓度,没安装放喷点火管线。
(5)没有及时断电。
