GW4-126型隔离开关三相联调作业的要求是什么?

正确答案: (1)对操动机构进行检修、检查、调整:所有部件均应完好,无严重锈蚀、卡涩、松动、磨损、断裂,润滑充分,密封良好。机构及刀闸动作平稳,无卡涩,分、合闸到位;
(2)插入深度调整:主刀合闸后,触指与触头之间剩余间隙为3~8mm;
(3)三相合闸同期不超过10mm;
(4)刀闸合位检查:左右导电臂要成一条直线,触头接触上下误差,对称上下差≤5mm;
(5)检查止钉间隙:调整定位螺钉与挡板间间隙1-3mm;
(6)检查各传动及转动部件:各零部件齐全无损坏,无松动、活动灵活,并使用二硫化钼润滑;
(7)轴销、轴承润滑:使用机油壶,逐点注机油,无遗漏,底座需加黄油的要加注;
(8)开口销、轴销检查:开口销符合标准,轴销转动灵活。