对自动喷水灭火系统进行年度检测,大凯某个防火分区的末端试水装置,压力开关和水流指示器均正常动作,但消防水泵却没有启动,出现这种情况的原因有()。
- A、水流指示器前的信号蝶阀故障
- B、水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备
- C、消防联动控制设备中的控制模块损坏
- D、水泵控制柜的控制模式未设定在“自动”状态
- E、水泵兵控制柜故障
正确答案:C,D