BYT3270型烟雾传感器的使用要求是什么?
正确答案:
1)传感器应设在被监控区危险点烟雾必须经过的通道中。
2)传感器应垂直悬挂,其底部至顶板距离为0.75m。
3)传感器应置于高危险点顺风向大约30--50m处,如考虑到烟雾的可能流向或改变方向,可在距第一台传感器下风向30m处放置第二台传感器。特殊情况下可按技术人员的指导进行设置。
4)对风速在0~3m/s之间的情形,可作常规使用,对风速在3~8m/s之间的情形,本仪器必须使用风罩。
5)任意台数的传感器可并联在网络上。实际连接的传感器台数仅受所用电源的限制,但总电缆网络的电容值不得超过5μF。
