多做题,通过考试没问题!

继电保护工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>继电保护工考试

某220kV线路,采用单相重合闸方式,在线路单相瞬时故障时,一侧单跳单重,另一侧直接三相跳闸。若排除断路器本身的问题,试分析可能造成直接跳闸的原因(要求至少答出五个原因)。

正确答案: (1)保护感知沟通三跳开入;
(2)重合闸充电未满或重合闸停用,单相故障发三跳令;
(3)保护选相失败;
(4)保护装置本身问题造成误动跳三相;
(5)电流互感器或电压互感器二次回路存在两个以上的接地点,造成保护误跳三相;
(6)定值中跳闸方式整定为三相跳闸;
(7)分相跳闸保护未投入,由后备保护三相跳闸;
(8)故障发生在电流互感器与断路器之间,母差保护动作并停信。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题