简述氢气系统运行的规定。
正确答案:氢气系统运行的一般规定:
1)由于氢气在空气中是易燃、易爆的气体,所以凡进入氢气系统现场的人员,禁止带火种、现场吸烟,穿带钉子的鞋,穿腈纶衣服,不准在氢气系统使用铁质工具。
2)汽轮机运转层及气体置换站挂“氢冷机组,严禁烟火”警示牌。
3)氢冷系统中氢气纯度应不低于96%,含氧量小于2%,制氢设备中,气体含氢量不应低于99.5%,含氧量不应超过0.5%。
4)发电机附近严禁放置易燃品,禁止在充氢管线上搭接电焊地线,严禁用电焊把在充氢管线上打火。
5)发电机运行时,机内氢气纯度低至96%,应进行排补氢。排污时应确认排污口附近无动火工作。操作应缓慢,以防产生静电引起爆炸起火。
6)氢气冷却器一台故障停运,机组负荷减至80%,严密监视发电机定子铁芯及线圈温度。
7)氢气纯度分析仪故障时,应立即通知检修人员处理并联系化学每4小时取样分析氢气纯度一次,直到氢气纯度分析仪修复并能正常投用为止。
8)当氢系统爆炸或冒烟着火无法扑灭时,应紧急停机并迅速排氢。
氢气系统运行的基本规定:
1)气体置换应在发电机静止或盘车期间进行。
2)发电机气体置换以前,气密试验必须合格,密封油系统必须运行正常。
3)发电机正常运行,机内氢气纯度要大于或等于96%。在额定氢气压力下的露点温度小于-5℃(绝对湿度小于4g/m3)。
4)正常运行时,密封瓦处的密封油压力应高于机内氢气压力0.056MPa。
5)正常运行时,机内氢气压力不得高0.42MPa,低于0.2MPa,且必须大于定冷水压0.035MPa。
6)当发电机内是空气(氢气)时禁止直接向机内充入氢气(空气)。
7)用CO2置换氢气时,检测纯度从发电机顶部母管取样门处取样。氢气置换CO2时,检测纯度应从发电机底部母管取样门处取样。
8)氢气压力高泄压或排污时,应排出机房外。
9)正常运行中,CO2汇流排上必须接有两瓶CO2,且在其附近应备有足够(不少于20瓶)的CO2,以备紧急情况使用。
10)机组运行中,平均每24小时补氢量不能超过10m3,否则,应及时查漏,外围系统查不出时,应通知检修人员对发电机本体查漏。
11)氢气干燥器应连续运行,当氢气湿度增大而干燥器又放不出水时,表明干燥器工作不正常,应及时切换氢气干燥器运行,通知检修检查处理。
12)运行中氢冷发电机及其氢系统周围进行动火作业,必须按照《工作票管理规定》执行。
13)当发电机内有氢气时,应将充空气管拆除,当发电机内为空气时,应将补氢门关闭严密,并挂“禁止操作”警示牌。机组长期停运,应在补氢门后加装堵板。
