如何进行再热器水压试验?
正确答案:
1、由检修制定专业措施,在汽轮机高压缸排汽逆止阀后以及再热器出口法兰盘处加装堵板,加固再热器系统及出入口蒸汽管道后方可进行;再热器系统水压试验压力为3.8MPa。
2、用电动给水泵中间抽头经再热器事故喷水管道向再热器系统充水,当再热器各空气门见水后停止上水。 3、参照过热器系统水压试验方法,用给水泵勺管调节给水泵转速开始升压,升压速度控制在<0.1MPa/分。 4、压力升至1MPa时,应暂停升压进行检查,无异常后继续升压至额定压力,稳定压力,对再热器系统进行全面检查。如需进行超压试验,检查后可继续升压至试验压力。压力升至试验压力后,关闭进水门,停止再热器给水,观察再热器压力变化,5分钟压力不降为合格。
5、水压试验结束后,关闭再热器事故喷水电动门,迅速降低电泵勺管停止给水,观察再热器压力变化,记录每分钟压力下降数值。
6、再热器水压试验完毕后,开启再热器系统疏水门缓慢降压,压力降至零后,开再热器系统各空气门,全开再热器疏水门。
