电工李某检修镗床,在断开低压断路器后,用电笔进行验电,氖泡不亮,便认为已停电,实际上断路器有一相触头熔焊,当李某的手接触线头,即感到有电,幸亏及时脱离,才未酿成触电事故。事故原因分析:()
- A、使用电笔前未检验是否合格
- B、空气断路器损坏
- C、断路器前缺少明显断开点
- D、现场缺少安全监督员
正确答案:A,B,C
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
电工李某检修镗床,在断开低压断路器后,用电笔进行验电,氖泡不亮,便认为已停电,实际上断路器有一相触头熔焊,当李某的手接触线头,即感到有电,幸亏及时脱离,才未酿成触电事故。事故原因分析:()
微信扫一扫手机做题