多做题,通过考试没问题!

水电自动装置检修工

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>水电自动装置检修工

如何进行铅酸蓄电池核对性充、放电?

正确答案: 核对性放电,采用10h的放电率进行放电,可放出蓄电池额定容量的50%~60%,终止电压为1.8V。但为了保证满足负荷的突然增加,当电压降至1.9V时应停止放电,并立即进行正常充电或者均衡充电。正常充电时,一般采用10h放电率的电流进行充电,当两极板产生气泡和电池电压上升至2.4V时,再将充电电流减半继续充电,直到充电完成。
答案解析:
进入题库查看解析