对220-500kV变压器纵差保护的技术要求是什么?
正确答案:
(1)在变压器空载投人或外部短路切除后产生励磁涌流时,纵差保护不应误动作。
(2)在变压器过励磁时,纵差保护不应误动作。
(3)为提高保护的灵敏度,纵差保护应具有比率制动或标积制动特性。在短路电流小于起始制动电流时,保护装置处于无制动状态,其动作电流很小(小于额定电流)保护具有较高的灵敏度。当外部短路电流增大时,保护的动作电流又自动提高,使其可靠不动作。
(4)在最小运行方式下,纵差保护区内各侧引出线上两相金属性短路时,保护的灵敏系数不应小于2。
(5)在纵差保护区内发生严重短路故障时,为防止因电流互感器饱和而使纵差保护延迟动作
(6)纵差保护应设差电流速断辅助保护,以快速切除上述故障。
