PP装置电伴热温度控制器需要设置哪些参数?常见的故障有哪些?
正确答案:
P.P装置变电所共有8面电伴热控制柜,电伴热控制柜内共有173个电伴热回路。
现场电伴热带常见故障有:
接地故障:伴热带绝缘破损、导致电源开关跳闸;需要兆欧表分段检查伴热带绝缘值,查出故障点后更换新伴热带。
现场电伴热带温度过高:伴热带测温探头PT100松动,导致温度检测出现错误值,使伴热带不受控制始终运行。
现场电伴热带常见故障有:
接地故障:伴热带绝缘破损、导致电源开关跳闸;需要兆欧表分段检查伴热带绝缘值,查出故障点后更换新伴热带。
现场电伴热带温度过高:伴热带测温探头PT100松动,导致温度检测出现错误值,使伴热带不受控制始终运行。