已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为I″=28kA,Itk/2=22kA,Itk=20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。以此为条件,回答下列问题。 所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算每相2条导体间的电动力;()。
- A、6372.5N/m
- B、6254.5N/m
- C、6312.5N/m
- D、6342.5N/m
正确答案:A
答案解析:有
微信扫一扫手机做题