变电运维通用管理规定中带电检测异常处理是如何规定的?
正确答案:
1、检测人员检测过程发现数据异常,应立即上报单位运检部。对于220kV及以上设备,应在1个工作日内将异常情况以报告的形式报国网省公司运检部和省设备状态评价中心。
2、省设备状态评价中心根据上报的异常数据在1个工作日内进行分析和诊断,必要时安排复测,并将明确的结论和建议反馈国网省公司运检部及运维单位,安排跟踪检测或停电检修试验。
2、省设备状态评价中心根据上报的异常数据在1个工作日内进行分析和诊断,必要时安排复测,并将明确的结论和建议反馈国网省公司运检部及运维单位,安排跟踪检测或停电检修试验。
答案解析:有