某水电厂采用220kV电压送出,厂区设有一座220kV开关站,请解答下列问题。若该220kV开关站场区总平面为70m×60m的矩形面积,在四个顶角各安装高为30m的避雷针,被保护物高度14.5m,为出线门架挂线高度,请计算对角线的两针间保护范围的一侧最小宽度bx应为下列哪项数值?()(按《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620-1997的计算方法)
- A、3.75m
- B、4.96m
- C、2.95m
- D、8.95m
正确答案:B
答案解析:有

微信扫一扫手机做题
某水电厂采用220kV电压送出,厂区设有一座220kV开关站,请解答下列问题。若该220kV开关站场区总平面为70m×60m的矩形面积,在四个顶角各安装高为30m的避雷针,被保护物高度14.5m,为出线门架挂线高度,请计算对角线的两针间保护范围的一侧最小宽度bx应为下列哪项数值?()(按《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620-1997的计算方法)