对RCS-915型微机母差保护,倒闸操作时投单母压板1LP2有何作用?

正确答案:在倒闸操作过程中,就装置本身功能而言,可以不投此压板。因为:装置可以自动识别倒闸状态,并在刀闸双跨时自动切换到单母运行方式。但就现场实际情况而言,人身安全是第一位的。现场运行状况一般不允许在进行倒闸操作过程中发生母联跳闸现象(此时可能出现不等电位合刀闸或带负荷拉开刀闸等)。因此在倒闸操作前要求断开母联断路器控制电源,而母联断路器控制电源断开必将导致母联断路器无法分闸,此时两条母线实已成为一体,既如此选择故障母线已无必要,为快速可靠起见在断开母联断路器控制电源之前请将“投单母方式”压板投入。
答案解析: