操作站上CCC控制器参数突然全部问号,如何处理?

正确答案: 1)首先到压缩厂房内查看3C控制器数据显示是否正常,否:检查3C控制器供电和控制器故障:
2)因压缩界区的大部分数据是通过DHP传输的,到机房检查DHP和RS-232/422接口状态,经检查DHP通讯中断,RS-232/422灯不闪烁,DHP上出现0502故障代码。
3)处理:
(1)首先检查RS-232/422供电是否正常,经检查9V供电正常。
(1)给DHP停电后送电发现PROC卡板灯闪一下灭(灯灭表示处理器不工作),出现故障代码。
(2)DHP停电,带上静电护腕更换PROC(控制卡)
(3)送电后该卡指示正常正常。
操作站上通讯正常。