输电系统如图所示。已知:每台变压器SN=100MWA,△PO=450kW,△QO=3500kvar,△PS=100kW,VS=12.5%,工作在-5%的分接头;每回线路长250km,r1=0.08Ω/km,x1=0.4Ω/km,b1=2.8×10-6S/km;负荷PLD=150MW,cosφ=0.85。线路首端电压VA=245kV,试分别计算: (1)输电线路,变压器以及输电系统的电压降落和电压损耗; (2)输电线路首端功率和输电效率; (3)线路首端A,未端B及变压器低压侧C的电压偏移。