某在建八层单元式住宅楼,层高2.9米,框架结构。现拟将一、二层改为商场使用,三至八层做住宅。改建施工设计方案中,仅在一、二层按规定设有消火栓系统。 问:你认为这样行吗?为什么?
正确答案:
不行,根据相关规范应落实以下要求:
(1)住宅底层设置商场,应用耐火极限不低于1.5h的非燃烧体楼板和耐火极限不低于2.0h且无门窗洞口的隔墙与住宅分隔开;
(2)商场的安全出口、疏散楼梯必须与住宅部分分开设置;
(3)除商场部分设消火栓系统外,住宅部分也应设置消火栓系统。
(4)商场部分一层建筑面积大于1500平方米或两层建筑面积大于3000平方米时应设置自动灭火系统。若商场部分一层建筑面积大于3000平方米或两层建筑面积大于6000平方米时还应增设火灾自动报警系统。
