多做题,通过考试没问题!

消防监督执法岗位考试

睦霖题库>公安消防职业技能考试>消防监督执法岗位考试

某高层饭店使用液化石油气作为燃料,共8瓶50kg级钢瓶串连供气(112升/瓶)。 问:该建筑的液化石油气瓶组间有哪些消防设计要求?

正确答案: (1)瓶组应设在集中液化石油气瓶间内,该气瓶间可与裙房贴邻建造;
(2)瓶组间建筑耐火等级不应低于二级;
(3)与其他房间相邻墙应为无门窗防火墙;
(4)瓶组间应有直通室外的门,通风良好;
(5)应采取瓶组间温度控制措施,瓶组间应设置可燃气体浓度报警装置,储瓶组间总进、出气管道上应设有紧急事故自动切断阀。
(6)电气设计应按现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的有关规定执行。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题