2008年4月某设计公司设计的一艘内河A级航区1100总吨的油船,在水灭火系统的配置中,仅在机舱设置了2台独立动力驱动的消防泵,请问这样的配置是否正确?为什么?
正确答案:
不正确。因为依据《内河船舶法定检验技术规则》(2008年修改通报)规定,1000总吨及以上的油船,应在有独立消防泵的机器处所以外的地方设置固定式独立动力驱动的应急消防泵。
答案解析:有

微信扫一扫手机做题
2008年4月某设计公司设计的一艘内河A级航区1100总吨的油船,在水灭火系统的配置中,仅在机舱设置了2台独立动力驱动的消防泵,请问这样的配置是否正确?为什么?