发电机定子线圈和铁芯的温度运行中是如何规定的?
正确答案:
定子线圈间电阻测温元件温度在冷却水进水温度不大于50℃时,应不大于90℃。当定子线圈温度达90℃或定子线圈冷却水出水小元件温度达85℃时,温度巡测仪将报警。
如定子总进出水管的水温升超过31℃,汽机DEH中的ATC将自动监视报警,此时值班人员应采取措施(包括降低负荷,检查冷却水量是否正常并相应调整,降低进风温度等),使温度降至报警值以下,并尽快分析和查明报警原因,必要时,安排停机检查处理。
定子铁芯的温升限额为:在冷氢温度46℃时,不大于74℃。即冷氢温度在46℃及以上时,定子铁芯限额温度为不大于120℃。但冷氢温度小于46℃时,定子铁芯温度限额为T进+74℃(T进:当时冷氢温度)。
运行中对全部由定子绕组组成的水支路上的各个出水测温元件的温度与其平均温度的偏差不得超过±3℃,而其它由定子绕组和部分联接线串联而成的水支路出水测温元件的读数不得偏离本组读数平均值的±3℃,但其温度预计不大于上述水支路温度2~6℃。
