电气相关用房(如配电间、变电所、弱电机房等)的门、墙体电磁屏蔽的做法不符合规范要求时,提出的意见答复为属于建筑专业问题或详建筑修改图(并未附图)是否通过。
正确答案:
关于配电间的门及相关电磁屏蔽问题,虽然常常出现在电气专业规范上,但实际上是由建筑专业来实施的,如已向建筑提出要求并有所交代是可以的,如不放心,可向建筑专业确认落实。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
电气相关用房(如配电间、变电所、弱电机房等)的门、墙体电磁屏蔽的做法不符合规范要求时,提出的意见答复为属于建筑专业问题或详建筑修改图(并未附图)是否通过。