套筒窑各风机运行的联锁关系是什么?
正确答案:
套筒窑在烧嘴点火之前,必须要有足够量的助燃空气,供到窑内。各风机采用电气联锁,只能按照下列顺序进入运行状态:
①内套筒冷却风机启动。
②废气风机启动:在启动废气风机之前,要特别注意“废气”蝶阀是关闭状态!废气风机只有在内套筒冷却空气已经有足够压力后才能启动。
③驱动风机启动:该风机只能在窑顶内有足够负压(-0.1kPa)的情况下,才能启动,负压由废气风机产生。
如果在此联锁链节上有一个装置失灵,那么已成功启动的装置都将自动切断关掉。
①内套筒冷却风机启动。
