当联锁机处在非同步状态下主控机都为A机时,配电柜里的UPS电源A发生故障怎么办?
正确答案:
当UPS电源无输出电压时,联锁机A、监控机A、电务维修机将会断电无法运行。应急办法是:
①应关闭相关设备电源开关,立即将双刀双掷闸刀K01扳到另一侧,将UPS甩开,采用直供方式向设备供电。
②另一种方法是进行联锁机和监控机的切换,将联锁机切换手柄扳到联锁机B侧,将监控机手柄扳倒监控机B侧。
①应关闭相关设备电源开关,立即将双刀双掷闸刀K01扳到另一侧,将UPS甩开,采用直供方式向设备供电。
②另一种方法是进行联锁机和监控机的切换,将联锁机切换手柄扳到联锁机B侧,将监控机手柄扳倒监控机B侧。
答案解析:有