在工艺介质为液体的水平管路上,垂直安装一套差压式流量测量系统,差压变送器是经过校验后装上去的,启用后发现指示偏低,经核实工艺与孔板设计均无问题,以下原因最不可能的是()。
- A、孔板方向装反
- B、差压变送器正压室中气体未排净
- C、三阀组中平衡阀有内漏
- D、正引压线最高位置比负压线最高位置高
正确答案:D
答案解析:有