交流滤波器断路器拒动,应当怎么处理?
正确答案:
(1)查看各种联锁条件是否不满足
(2)现场检查开关状态,检查操作机构是否故障
(3)检查SF6压力是否正常,弹簧储能是否正常
(4)检查断路器的操作电源、电机电源是否投入,未投则立即恢复电源
(5)检查断路器就地分相控制箱控制把手“远方/就地”是否打至“远方”
(6)检查断路器现场三相汇控柜控制把手是否在“1”位置
(7)如果属于机械故障或其它故障,则断开断路器的操作电源
(8)将故障断路器隔离转检修
(9)检查备用滤波器是否投入正常和直流功率运行情况
(10)立即联系检修处理,并汇报国调及站领导
