重瓦斯保护动作跳闸的事故处理步骤包括()
- A、记录跳闸后的电流、电压变动情况;检查压力释放装置释放动作有无喷油、冒烟等现象。油色和油位有无显著变化;
- B、检查瓦斯继电器有无气体,收集气样,检查是否可燃,观察颜色;检查变压器本体及有载分接开关油位情况。
- C、检查二次回路是否有误动的可能;变压器跳闸后,应立即停油泵,并进行油色谱分析。
- D、应立即将情况向调度及有关部门汇报。应根据调度指令进行有关操作。现场有着火等特殊情况时,应进行紧急处理。
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有