当发电机转子一点接地时应采取什么措施,当两点接地时应如何处理?
正确答案:
1)发电机转子一点接地时,应设法在不停机的情况下,找出故障部位,如有两点接地保护装置可投入两点接地保护后继续运行,运行人员应注意监视。如是励磁系统故障时应及时消除或转换备用励磁,若是转子内部故障则停机后设法处理。
2)当发电机发生两点接地故障后,转子电流会增大,转子电压会降低,功率因数增高甚至进相定子电流增大,定子电压降低,转子产生强烈振动现象。
当发电机发生两点接地故障时,值班人员应立即切断发电机的主断路器,使发电机与系统解列,同时切断灭磁开关,把磁场变阻器放在最大位置。当机组设有两点接地保护,保护应投入跳闸,机组跳闸后,应对故障进行消除。
