大洋建筑公司承接了一项科技产业大厦工程的任务,建筑面积129728㎡,地下3层,地上28层,箱形基础,主体为框架剪力墙结构。该项目地处城市主要街道交叉路口,是该地区的标志性建筑物。因此,施工单位在施工过程中加强了对工序指令的控制。在第5层楼板钢筋隐蔽工程验收时发现整个楼板受力钢筋型号不对、位置放置错误,施工单位非常重视,及时进行了返工处理。在第10层混凝土部分试块检测时发现强度达不到设计要求,但实体经有资质的检测单住检测鉴定,强度达到了要求。由于加强了预防和检查,没有再发生类似情况。该楼最终顺利完工,达到验收条件后,建设单位组织了竣工验收。 问题: 1.工序质量控制的内容有哪些? 2.说出第5层钢筋隐蔽工程验收的要点。 3.第l0层的质量问题是否需要处理?请说明理由。 4.如果第l0层实体混凝土强度经检测达不到要求,施工单位应如何处理? 5.该综合楼达到什么条件后方可竣工验收?
正确答案:
1.本题考核工序质量控制的内容。工序质量控制的内容主要包括:
(1)严格遵守施工工艺规程;
(2)主动控制工序活动条件的质量;
(3)及时检查工序活动效果的质量;
(4)设置工序质量控制点。
2.本题考核隐蔽工程的验收要点。第五层钢筋隐蔽工程验收要点主要包括:
(1)按施工图检查纵向受力钢筋,检查钢筋品种、直径、数量。
(2)检查混凝±保护层厚度,构造钢筋是否符合构造要求。
(3)钢筋锚固长度.箍筋加密区及加密间距。
(4)检查钢筋接头:如绑扎搭接,要检查搭接长度、接头位置和数量(错开长度、接头百分率);焊接接头或机械连接,要检查外观质量,取样试件力学性能试验是否达到要求。
(5)检查预埋件数量、位置、尺寸等。
3.本题考核质量问题的处理要求。第l0层的质量问题不需要处理。
理由:虽然发现试块强度达不到设计要求,但实体经有资质的检测单位检测鉴定,强度已达到了要求,所以应予以验收,质量问题不需要处理。
4.本题考核质量问题的处理要求。如果第l0层实体混凝土强度检测达不到要求,应报告监理和建设单位,检验实体质量;经检查后合格可不进行处理;经检查不合格的,经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能,可验收;若经原设计单位核算认可不能满足结构安全和使用功能,经各方讨论定出方案,方案批准后.由施工单位返工、返修或加固处理;监理等各方对加同处理后的实体进行检查验收;对此质量问题进行分析,讨论加强预防的措施。
5.本题考核建设项目竣工验收的条件。该综合楼的竣工验收,属于单位工程的竣工验收,需要达到的条件是:
(1)完成建设工程设计和合同规定的内容;
(2)有完整的技术档案和施工管理资料;
(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;
(4)有勘察、没计、施工、工程管理等单位分别签署的质量合格文件;
(5)按设计内容完成,工程质量和使用功能符合规范规定的设计要求协议内容;
(6)有承包商签署的工程保修书。
