简述数字量输入输出插件部分自检故障,常用制动时不排风(数字入出RL3B-3与R50电阻故障)。
正确答案:
1)原理分析
要使减压继电器动作,需使D12(8D锁存器,型号为74HC373)上数据线D4D6=10,译码电路送出D12的锁存信号DOCS为高电平,D12输出Q2Q3=10,光耦OP6的14、13脚导通,OP6P-13送出近24V信号JY’。JY’通过R38使三极管Q9(2N5551)导通,继电器RL3吸合。继电器RL3的动节点1和常开节点3闭合,JYO’为110V,通过R50、Z8,光耦OP4的16、15脚导通,JYOJC’(D9-9)为高电平,D9-8为低电平;此时,继电器RL3的动节点1和常闭节点4断开,JYC’为高阻态,R49、Z7中没有电流,光耦OP4的14、13脚截止,JYCJC(D9-1)由排阻RN3下拉为低电平,D9-2输出高电平。译码电路送出信号JCCS/到D14(8总线驱动器,型号为74HC245)的第19脚,D14将减压的检测信号送到数据总线上,使D2D3=10,则判断减压通道正常。
2)检修
第183页共209页常用制动时,测量信号JYI'经RL3B(继电器,型号为G5LE-114P-24V)的1脚到3脚正常(都有电压110V),用万用表测量到电阻R50上则无电压。断电后用万用表测量RL3B-3与R50电阻之间不通,飞线解决。
3)维修总结
遇到数字入出输出部分自检故障时先做制动试验,观察测试台与面板指示灯的变化,则可判断出问题出现在哪个通道上。
