变压器吊芯(罩)检修时的安全措施有哪些?
正确答案:
变压器吊芯(罩)检修时的安全措施有:
(1)明确停、带电设备范围,明确分工。
(2)核实起吊设备,详细检查起重工具、绳索和挂钩。
(3)注意拆除有碍起吊工作的附件,如有载分接开关连杆、定位装置等。拆下的附件应放在干燥清洁的地方并作好标记。
(4)起吊工作应由一人统一指挥,注意与带电设备的距离,防止起吊中碰伤绕组及其他附件。
(5)工作人员身上不得带与工作无关的物品,防止异物掉入绕组中。
(6)器身检查后,认真清点工具和材料,不得漏在器身上。
(7)做电气试验时,注意防止人员触电,焊接工作注意防火。
(8)吊芯工作应在天气良好时进行,并做好防风防尘、防雨的准备,相对湿度为75%及以下时,器身暴露时间不得超过12h,相对湿度小于65%时,器身暴露时间不得超过16h。
