稳定计算中对同步电机控制系统的要求有哪些?
正确答案:
1)进行电力系统稳定计算时,应考虑发电机组的励磁系统及其附加控制系统(如电力系统稳定器PSS)的作用;在进行中、长过程电压稳定计算时,应考虑低励磁限制、过励磁限制的动作特性。励磁系统及其附加控制系统的模型应根据实际装置的调节特性,选用适当的标准仿真模型,其参数原则上应采用实测参数或同类型系统的实测参数;对于特殊的励磁系统可根据其情况采用自定义模型。
2)采用时域仿真方法进行电力系统稳定计算时,应考虑发电机组的原动机及调速系统;采用特征值分析方法进行电力系统小扰动动态稳定分析时,允许不考虑机组的原动机及调速系统,但在进行时域仿真验证时,应考虑机组的原动机及调速系统。原动机及调速系统的参数原则上应采用实测参数或制造厂家提供的出厂参数。
2)采用时域仿真方法进行电力系统稳定计算时,应考虑发电机组的原动机及调速系统;采用特征值分析方法进行电力系统小扰动动态稳定分析时,允许不考虑机组的原动机及调速系统,但在进行时域仿真验证时,应考虑机组的原动机及调速系统。原动机及调速系统的参数原则上应采用实测参数或制造厂家提供的出厂参数。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题