有一条10kV的架空线路,导线采用LJ—95型,线路长为10km,线间几何均距为1.25m,输送有功功率为500kw,无功功率为350kvar,求线路的电压损失ΔU%,有功功率损失ΔP,无功功率损失ΔQ,每月的电能损失ΔW和线损率ΔP%(每月按30天计算,已知LJ—95型导线参数R0=0.36Ω/km,X0=0.35Ω/km)。