正确答案: 该装置设有两个CPU,CPUl内是一套主保护,CPU2内设总启动元件,启动后开放出口继电器正电源。
(1)启动。CPUl启动元件:远方跳闸保护在两个通道的任一通道收信时启动,进入远方跳闸收信及就地判据逻辑程序;过电压保护在任一相过电压或三相过电压时启动,一相或三相可由方式控制字选择。CPU2管理机启动元件:远方跳闸保护在两个通道的任一通道收信时启动,收信的开关量采集回路独立于CPUl;过电压保护在任一相过电压时启动。启动元件动作后展宽7s。去开放出口继电器正电源。当某一通道长期收信20s,CPUl与CPU2启动元件都将该通道收信启动闭锁。
(2)远方跳闸保护。当线路对端出现线路过电压、电抗器内部短路和断路器失灵等故障,均可通过远方保护系统发出远跳信号,由本端收信直跳保护根据收信逻辑和相应的就地判据,出口跳开本端断路器。
收信工作逻辑:收信工作逻辑有“二取二”和“二取一”判断逻辑。“二取二”方式,指通道一和通道二都收信,置收信动作标志。“二取一”方式,指通道一或通道二其中之一收信,置收信动作标志。当两通道均投入运行,方式控制字“二取一”方式不投人且两通道无一故障时为“二取二”方式;当方式控制字“二取一”方式投入或两个通道只有一个通道投入运行,另一个退出时为“二取一”方式,在“二取二”方式下,如有一通道工作,则闭锁该通道收信,并自动转入“二取一”方式。当通道故障消失后延时200ms开放该通道收信;当任一通道持续收信超过4s,则认为该通道异常,发报警信号的同时闭锁该通道收信;当该通道收信消失后延时200ms开放该通道收信。就地判据:本装置的远方跳闸就地判据有补偿过电压、补偿欠电压、电流突变量、零序电流、低电流、低功率因素,各个判据均可由整定控制字决定其是否投入。
(3)过电压保护。当线路本端过电压,保护经延时500ms跳本端断路器。过电压保护可反应任一相过电压动作(三取一方式),也可反应三相均过电压(三取三方式),由控制字整定。
(4)过电压启动远跳。当本端过电压元件动作,过电压保护动作,本端断路器TWJ动作且三相无电流,这时如果线路仍然过压,则启动远方跳闸装置,由对端收信直跳保护跳开对端断路器。