写出电信号气动执行机构的电气转换器与气电转换器的校准过程?
正确答案:
电气转换器与气电转换器的校准过程是:
1)I/P(电气转换器)量程调整:当I/P输入电流为4mA时,调整I/P零位电位器,使I/P输出气管路并联的校准用标准压力表,指示为规定的低限值(0.02MPa);当I/P输入电流为20mA时,调整I/P零位电位器,使I/P输出气管路并联的校准用标准压力表,指示为规定的高限值(0.1MPa);
2)气电转换器量程调整:当电气转换器(I/P)输出气管路并联的校准用标准压力表,指示为规定的低限值时,调整P/I零位电位器使输出电流为4mA;指示为高限值时,调整P/I零位电位器使输出电流为20mA;
3)通过控制室操作装置(操作器或CRT上),先发出量程的0%,25%,50%,75%,100%输出信号,然后发出100%,75%, 50%,25%,0%输出信号,依次记录每一校准点I/ P输入电流值下对应的I/ P输出气压和P/I的输出电流;
4)全程基本误差要求不大于量程的2%。
