叙述水解FV-40的联锁动作原理。
正确答案:
联锁逻辑由逻辑块和过程模块1SQ0614实现。
T.I-38点的温度高于260°以上,通过程序块1SQ0614使HIF38旗标点动作开关闭合,通过6MC的程序块使TSH-38DO点闭合使FV-40上的电磁阀得电FV-40阀全关,停止往R-1内注汽。
T.I-38点的温度高于260°以上,通过程序块1SQ0614使HIF38旗标点动作开关闭合,通过6MC的程序块使TSH-38DO点闭合使FV-40上的电磁阀得电FV-40阀全关,停止往R-1内注汽。
答案解析:有