简述高层民用建筑室内消火栓系统和自动喷水灭火系统减压的要求。

正确答案: 消火栓栓口的静水压力不应大于1.0MPa,栓口的出水压力不应大于0.5MPa,否则应考虑减压。这是为了在火灾初起阶段,确保消防用水不在较短的时间内被用完、水枪反作用力不超过消防队员的承受能力。静压超过1.0MPa时,一般采用分区给水系统;动压超过0.5MPa时,一般采用减压孔板或减压阀,减压后消火栓处压力应仍能满足水枪充实水柱的要求。
自动喷水灭火系统管网内的工作压力不应大于1.2MPa,否则也应采取减压措施。
答案解析: