变压器中性点接地间隙保护如何构成?能否和过电流保护同时投入?
正确答案:
变压器中性点间隙接地的接地保护采用零序电流继电器与零序电压继电器并联,并带有0.5s的时限构成。其动作原理为:当电网发生接地故障时,如在不直接接地变压器中性点放电间隙放电,则放电间隙有零序电流流过,使设在放电间隙接地一端的专用电流互感器的零序电流继电器动作;若放电间隙不放电,则利用零序电压继电器动作。为防止发生间歇性弧光接地时的电流断续存在,为保证间隙接地保护的可靠动作,间隙保护所公用的时间元件不得中途返回。
变压器中性点间隙接地的接地保护只能在变压器中性点放电间隙接地时才能投入,而变压器中心点过电流保护则在中性点直接接地时投入,若二者同时投入,则会因定值大小的不同而可能造成这两个保护的误动作,如在中性点直接接地的外部发生接地故障时,若间隙接地保护没有退出,则可能因间隙电流定值小于流过中性点的电流而造成保护误动使变压器被误切除。
变压器中性点间隙接地的接地保护只能在变压器中性点放电间隙接地时才能投入,而变压器中心点过电流保护则在中性点直接接地时投入,若二者同时投入,则会因定值大小的不同而可能造成这两个保护的误动作,如在中性点直接接地的外部发生接地故障时,若间隙接地保护没有退出,则可能因间隙电流定值小于流过中性点的电流而造成保护误动使变压器被误切除。
答案解析:有