某医院的屋面防水层采用高聚物改性沥青防水涂料,设计年限10年,质量监督站要求有关单位进行整改,问要求是否正确?理由是什么?
正确答案:
1)整改要求正确;
2)医院属重要的工业与民用建筑,屋面防水等级为Ⅱ级,防水层耐用年限应为15年,而非10年;
3)Ⅱ级防水等级要求二道防水设防,而非一道;
4)二道防水设防其中应有一道卷材。
2)医院属重要的工业与民用建筑,屋面防水等级为Ⅱ级,防水层耐用年限应为15年,而非10年;
3)Ⅱ级防水等级要求二道防水设防,而非一道;
4)二道防水设防其中应有一道卷材。