一台DDZ-Ⅱ型比例调节器,比例度为50%,其液位测量范围是0~1.2m.当指示值变化0.12m时,问相应的调节器输出变化是多少MA?
正确答案:
因为比例度:δ=ΔP入/ΔP出=0.12/1.2-0/50%×100%=20%
故输出电流变化为10×20%=2mA。
故输出电流变化为10×20%=2mA。
答案解析:有