某电厂220kV双母线单分段接线,二回发变组接母线及六回出线,每段母线装一组PT和避雷器,若升压站运行方式为分段和母联断路器闭合,线路均匀接在三段母线上。当一段母线故障,同时分段或母联断路器其中之一拒动,试分析停电回路可能有()。
- A、1/2
- B、1/3
- C、2/3
- D、全停
正确答案:C
答案解析:有