2008年8月8日中班,柳州兴远劳务有限公司承包柳钢股份有限公司焦化厂硫铵出料。包装的员工卢X、覃XX当班,负责在焦化厂化产车间五硫铵的出料包装和堆包工作,当时覃XX负责在包装机上层料斗捅料作业,卢X负责在电子称包装机处进行称量、装包、缝包作业。由于工作时脚踏的铁制平台放置有交流220伏转交流36伏的可移动式变压器(36伏端接缝包机)漏电,造成平台带有交流220V电压。8月8日中班23时左右,正当卢某往电子称下料口套袋时,触及下料斗金属部分,而金属下料斗接地较好,电流通过平台、操作者、下料斗、地面形成回路,使卢某触电,经抢救无效死亡。以下哪条是事故主要原因?()

  • A、卢X操作过程不慎碰触到金属料斗,造成触电是事故的主要原因
  • B、操作者对岗位使用的移动式变压器及连线保管、使用不当,检查不到位(使用中随意拖动,造成变压器初级接线柱松动,碰到变压器铁壳致使漏电,变压器、站立的平台、操作者、料斗、形成触电回路,造成触电)
  • C、卢X安全意识不强,对岗位存在的危险源没有充分认识,导致事故的发生
正确答案:B