变频控制器调校项目中的保护功能试验内容是什么?
正确答案:
1)欠电压保护
(1)检查接线正确无误后,调整380V电源装置电压至380V,基频设置为50Hz,基压设置为380V;
(2)通过操作单元设置运行频率为50Hz,变频器运行方式切换到内部操作模式;
(3)按“正向”键,电机应正转,调整380V电源装置电压缓慢下降,直至欠电压保护动作,此时的电压值与设定值之差应符合变频器控制精度要求。
2)电机接地故障保护
(1)检查接线正确无误后,调整380V电源装置电压至380V,基频设置为50Hz,基压设置为380V;变频器输出“U”端接地,
(2)通过操作单元设置运行频率为50Hz,变频器运行方式切换到内部操作模式;
(3)按“正向”键,保护应立即动作。
3)电机相间短路保护
(1)检查接线正确无误后,调整380V电源装置电压至380V,基频设置为50Hz,基压设置为380V;变频器输出“U”、“V”端短接;
(2)通过操作单元设置运行频率为50Hz,变频器运行方式切换到内部操作模式;
(3)按“正向”键,保护应立即动作。
4)电机堵转、过载保护
(1)检查接线正确无误后,调整380V电源装置电压至380V,基频设置为50Hz,基压设置为380V;
(2)用操作单元设置运行频率为50Hz,变频器运行方式切换到内部操作模式;
(3)人为造成电机输出轴卡住;按“正向”键,过载保护应立即动作。
5)变频器的其他保护按变频器使用说明进行。
