正确答案:
用绝缘监察表测量6kV系统接地相别和接地性质。
与监盘人员联系查证是否启停6kV高压辅机,若启动,则通知停用,以判断是否该辅机接地而保护未动作。
查低压变保护装置是否有接地发信,以判断是否该变压器高压侧接地。
依次将接地系统的二段母线倒换至#01启备变供电,同时拉开分支初级开关以判断接地是在厂高变低压侧,还是6kV母线及分支系统,并判断接地的母线段。
做好安全措施(穿绝缘靴、戴绝缘手套等)后,对接地系统进行外部检查。
若经检查无明显接地点,则联系值长,逐台调用或停用母线负载。
查出故障设备后立即汇报值长和有关领导,必要时联系调度减负荷,停用故障设备,通知检修人员处理。
6kV单相接地连续运行时间最长不得超过2小时。
