操作杆采用金属和绝缘两种不同的接头,对电气性能的影响程度如何?
正确答案:
目前操作杆普遍采用金属、绝缘两种接头,从实验比较来看:
(1)在均匀升压时,绝缘接头操作杆的放电电压平均值较金属的提高了约18%。
(2)耐压试验,绝缘接头操作杆的击穿电压较金属接头提高了约14%。
在所有试验中发现,只要金属操作杆接头伸人绝缘管内,则其第一次均匀升压试验放电时,操作杆就从管内壁开始放电而导致全管击穿。这是由于金属操作杆接头在管内部分的棱角处造成电场集中,电场强度过强,电力线穿透管壁所致。
可以看出,金属接头在这里起着两个作用。第一是电容作用,这个电容分布使得节间电压分布变得恶劣;第二是产生电场集中,使操作杆在接头处出现一个电场强度特别强的点,这就使操作杆在接头附近发生层间击穿,使内绝缘破坏。
